Isso varia de acordo com marca e modelo. Tecnologias diferentes usam energia de modos distintos, @Marco Ghersinich

Se você indicar quais equipamentos está considerando, facilita... daí é só preparar a instalação para o mais "gastão" entre os candidatos que o resto vai ficar com folga.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Essa?

elite.jpg

A informação está no site da Italian Coffee:

http://italiancoffee.ind.br/maquinas-profissionais/?filter=1262&product=elite

Segundo as especificações, a de 2 grupos tem uma potência máxima de 2600W. Menos do que uma torneira elétrica básica.

Isso da mais ou menos de 12A em 220V Vai precisar de uma tomada de 20A, a de 10A padrão não aguenta.

A fiação, para evitar problemas futuros e cumprir normas, deveria ser capaz de suportar no mínimo a mesma carga da tomada, bem como os disjuntores. Trabalhar com fiação para mais de 20A (mínimo 2,5mm2) e disjuntor de 20A é uma medida aceitável e segura pra uma máquina desse porte operar com folga.

Claro que dá pra usar fiação no limite (1,5mm2 dá 15A em distâncias até 10m ou 15m) e disjuntor de 15A, isso dá 3300W em 220V, mas além de ficar meio perto do limite da capacidade, fica fora de norma a tomada aguentar 20A (4400W em 220V) e a fiação e disjuntor ficarem abaixo disso. Não sei se passa numa inspeção elétrica.

Boa sorte.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Processando...
×
×
  • Criar Novo...