ivanz Postado 1 hora atrás Denunciar Share Postado 1 hora atrás Olá colegas, Recentemente, instalei o PID na Silvia e hoje resolvi cronometrar o tempo necessário até estabilizar no alvo desejado: Vídeo: Teste do PID Resultado - Alvo: Fiz o teste com intenção de manter a temperatura de 94°C Início: antes de ligar a máquina, o PID registrava 28,8°C na caldeira - 5 min: por volta de 5 min de aquecimento, Silvia alcançou o alvo de 94°C - Pico: por volta de 8 min, Silvia atingiu 98°C e então começou a regredir - 15 min: Silvia atinge 95°C em direção a 94°C - 24 min: Silvia atinge novamente 94°C e se mantém nessa temperatura com variação de 0,1 a 0,2°C Conclusão: obviamente, muitas variáveis influenciam, mas acredito que 25 min seja uma janela segura de temperatura estável, pelo menos no meu sistema. Alguém mais tem uma experiência próxima disso? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
regisassao Postado 1 hora atrás Denunciar Share Postado 1 hora atrás O overshoot está muito alto. Tenta com as configurações que usei na Silvia com termopar tipo K mesmo, ou os da Vibiemme Domobar que usei PT100: https://espressohackers.com/pid-installation-for-beginners/#PID_Settings Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...